恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-13 09:47:55
19楼
醍醐灌顶啊!
1、那是不是要想起到保护 Q 点的作用,只能用中间继电器?
2、我看有些出口的电柜,输出点太多,他们 Q 点出来直接接电磁阀,中间不加任何东西。这样是否可取?
Q点保护也不要中间继电器。
现在的PLC内部都有防止反向电流冲击的设计,中继的线圈里的反向电流不能毁坏PLC。
再则,即使要防止中继线圈的反向电流,也不是用熔断器,而是在中继线圈上短路一个肖特二极管,或者安州电子公司的电子灭弧器