回复:什么情况下进电的时候要加熔断器?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-13 09:47:55

19楼

展开查看
以下是引用Livid在2023-09-13 08:52:43的发言 >18楼

醍醐灌顶啊!


1、那是不是要想起到保护 Q 点的作用,只能用中间继电器?


2、我看有些出口的电柜,输出点太多,他们 Q 点出来直接接电磁阀,中间不加任何东西。这样是否可取?


以下是引用莘莘学子在2023-09-13 01:16:48的发言 >17楼:1,2两点都回答你,...

引用17楼详细内容:

1,2两点都回答你,你的设计概念就是错的。Q点输出,不管输出是否短路,开关电源自有保护。负载不就是带线圈之类的东西吗?你接保险丝干嘛?

以下是引用Livid在2023-09-12 08:42:42的发言 >16楼:1、大佬,有些电柜...

引用16楼详细内容:

1、大佬,有些电柜因为体积小,输出点位多,Q 点出来用中间继电器的话柜子放不下,这时有些工程师会选用【保险端子】(菲尼克斯等大牌子都有保险端子卖)来替代中间继电器,这样做合适吗?


2、1200 继电器型 Q 点额定电压 2A,看手册应该是慢熔型的,那如果要用保险端子的话,用 1.6A 慢熔的保险管怎么样?用 2A 的慢熔的保险管合适吗?

以下是引用莘莘学子在2023-09-11 23:11:28的发言 >15楼:无非必要别安装保...

引用15楼详细内容:

无非必要别安装保险丝,熔断器之类的。

Q点保护也不要中间继电器。

现在的PLC内部都有防止反向电流冲击的设计,中继的线圈里的反向电流不能毁坏PLC。

再则,即使要防止中继线圈的反向电流,也不是用熔断器,而是在中继线圈上短路一个肖特二极管,或者安州电子公司的电子灭弧器