回复:No access to SQL server

已锁定

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    375

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-09-14 15:40:32

3楼

  1. 这个时候wincc已经不能访问SQL server了,所有这段时间是没有变量归档和报警归档的

  2. 是否有异常断电情况,wincc未能正常退出。尝试重启计算机运行wincc后,再正常退出wincc

  3. 检查计算机设置是否有硬盘休眠和网卡休眠

  4. 检查内存使用情况,可以尝试手动为SQL分配内存,检查变量归档的设置,如片段等是否合理,变量归档数量,归档周期等负荷

  5. OS上收集诊断数据

评论