回复:请问G120变频器的控制单元CU240E-2 PN可以支持modbus通讯吗?

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2029
  • 精华

    59
  • 被关注

    287

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-14 18:47:08

10楼

展开查看
以下是引用手机用户20220302818236在2023-09-14 12:55:14的发言 >7楼

还没有购买,控制单元初步选型CU240E-2 PN,功率单元初步选型6SL3210-1PE31-8UL0。因为以前用CU320-2PN的时候是支持modbus TCP的,就以为CU240E-2 PN也一样支持了。既然CU240E-2 PN不支持,那随便选个带485的模块就行了。

请问我是选CU240B-2还是CU240E-2呢,这两个应该都能支持矢量控制吧,价格差别大不大啊


以下是引用太阳神2009在2023-09-14 12:45:00的发言 >6楼:你的控制单元究竟是...

引用6楼详细内容:

你的控制单元究竟是CU240E-2 PN还是CU240E-2呢,带PN通讯的就没有RS485接口了,如果是CU240E-2,自带有RS485接口,上位机又支持RS485,那不是不用转了么。

对了,矢量控制是指VC还是SLVC?

要注意,CU240E-2只支持SLVC哦,如果带编码器的话需要CU250S-2了。