24楼
超过最大负载,必须加中间继电器。
引用18楼详细内容:
醍醐灌顶啊!
1、那是不是要想起到保护 Q 点的作用,只能用中间继电器?
2、我看有些出口的电柜,输出点太多,他们 Q 点出来直接接电磁阀,中间不加任何东西。这样是否可取?
引用17楼详细内容:
1,2两点都回答你,你的设计概念就是错的。Q点输出,不管输出是否短路,开关电源自有保护。负载不就是带线圈之类的东西吗?你接保险丝干嘛?
引用16楼详细内容:
1、大佬,有些电柜因为体积小,输出点位多,Q 点出来用中间继电器的话柜子放不下,这时有些工程师会选用【保险端子】(菲尼克斯等大牌子都有保险端子卖)来替代中间继电器,这样做合适吗?
2、1200 继电器型 Q 点额定电压 2A,看手册应该是慢熔型的,那如果要用保险端子的话,用 1.6A 慢熔的保险管怎么样?用 2A 的慢熔的保险管合适吗?
引用15楼详细内容:
无非必要别安装保险丝,熔断器之类的。
谢谢莘版,用不用/何时用中间继电器思路清晰多了