回复:请教一下,V20变频器报F11电机过热故障,变频器是怎么判断电机温度过高的?应该设哪些参数提高报警温度

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-15 09:01:42

16楼

展开查看
以下是引用手机用户20220302818236在2023-09-14 12:11:28的发言 >14楼

P0335设为1之后就没事了

以下是引用ZD_JY在2023-05-15 09:06:45的发言 >12楼:楼主这个问题最后怎...

引用12楼详细内容:

楼主这个问题最后怎么处理了?方便说一下嘛

关于P335 = 0/1,=0是电机自冷却;=1是电机强迫冷却。


什么意思?就是有的电机非输出轴端加了一个风扇页,电机转,风扇也转,这就叫电机自冷却。它的冷却效果是,电机不能运行于带载低速状态,必须要运行在风扇有冷却效果的转速范围。这种情况的电机,P335 = 0;


还有一种电机,直接有一个外部的它冷却风机,不管电机转还是不转,这个风机都能100%风速冷却效果。这种电机的冷却状态,P335 = 1。


综上,P335 = 0/1,不是人为想设什么就设什么。而是电机是什么状态,就设什么状态。假如电机没有强迫他冷,你设了P335 = 1,骗了装置,但电机真的可能热过载了。


个见,仅供参考。