回复:请问大佬,这个程序注释VW1004是不是错了?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-15 09:39:34

11楼

编译能够通过,说明软件允许这样写。

关于MSG指令管脚addr、count、data_ptr这三个管脚有密切的关系,如果某一个管脚数据变化了,结果会天壤地别了。

addr管脚4字头的读、写从站寄存器数据,单位是字(16bool),count管脚是寄存器的长度,1表示读取一个字的长度,data_ptr管脚是存放上面2个管脚的数据,是被动的,上面addr+count数据多少长度,下面data_ptr就会自动对应多少长度的数据。由于200(smart)常用数据长度最长只能是32位,相当于只能存放count = 2的范围,显然这样是不切合实际的,由此该管脚采用指针方式即&VB什么什么的变量地址。

我这样解释不知道是否能够理解?