回复:什么情况下进电的时候要加熔断器?

已锁定

水煮花生

  • 帖子

    296
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-14

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-09-15 10:55:23

25楼

借楼说两件关于熔断器的事,

以前厂有一台普车,里面的控制变压器前后都是熔断器,偶有线路拉扯破损引起短路,先烧保险,后来车工自己换成了空开,跳了就合,多合了几次,变压器烧了,还是换回RT18-32X保险座了。

还有一起是最近朋友电话告诉我的,一工厂箱变的低压侧主断分闸了, 厂长按合闸按钮,把电上杆高压侧的熔断器烧了。

熔断器比断路器成本低,或许还有一点规范检修流程避免扩大事故影响的作用。

多学长知识 多问长见识
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15646条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。