没什么影响的
通过基于 Profinet IO 的 EPOS 方式控制驱动器,不占用 S7-1200 轴资源,但是会占用 S7-1200 PN 资源。例如:S7-1200 使用 EPOS 控制 14 个 V90 PN,因为 S7-1200 通过 Profinet IO 最多可以连接 16 个 IO 设备,所以 S7-1200 只能再通过 PN 连接 2 个基于 PN 的工艺轴,所以可以实现诸如 S7-1200 使用 EPOS 控制 14 个 V90 PN,再使用工艺对象控制 2 个 V90 PN 的方案。
请教下,S7-1200不管用哪种方式,最多可以支持控制多少个轴?
是不是通过FB284最多控制16个+工艺对象8个=最多控制24个轴?是这样吗?谢谢!