以下是引用yh2000在2023-09-16 10:22:31的发言 >62楼

请问老师,像我们这样地方有梅雨季节和冬天连雾潮乎乎,可需要对关键电路板进行防护漆处理。

以下是引用WWCWWC在2023-09-15 15:45:18的发言 >59楼:收到,谢谢。 因为4...

引用59楼详细内容:

收到,谢谢。

 因为400电话一直无法打通,我已经委托公司西门子供应商,通过他们的渠道去问我需要的问题。

如果能够问到,我也会在此公布的。

  对,处理方法,我早几年在6RA70励磁驱动板上已经处理过类似的防尘、防潮措施了,这个不是问题。原来我使用的喷雾方式的绝缘漆,刚刚前天问了几个委外维修的,都说喷剂的绝缘漆没有了,给我寄一瓶绝缘漆,让我自己刷一下。


个人观点:应该可以的,在喷刷绝缘漆之前,需要对线路板进行清洗和烘干处理后才可以。

我曾经有过一次,算是永久性的伤痛了。

  公司第一台840D设备,控制柜制造商设计为柜顶空调,设备是德国的,空调是美国的,由于西门子主轴是双160KW伺服电机,所配置的电源模块,伺服驱动器功耗较大,第一年的夏季,柜顶空调就频繁报警,无法使用了。于是,于当时的上级领导汇报了这个情况。领导说德国技术的设备不可能是这个空调设计上的原因,让我找找其它可能的原因,我真的是“秀才遇到兵”,没有办法,这边生产又不能够耽搁的,只能外置排风扇进行强排,暂时能够应付因空调过负载报警引起的设备停机问题,这样整整一个夏季的运行,把恶劣环境下的油污和粉尘在排风冷却的同时,也进入了这些模块内部,造成永久性无法清除的难题,且这些油污是酸性的,对大功率模块器件内部的汇流排表面也有明显的腐蚀性症状。我每年冬季都会用氮气对这些功率模块进行一次吹扫,尽可能不使这个问题恶化。第二年,我早早的申请打报告,建造了空调房,自此,工厂内一些关键设备(尤其是大功率负载的控制柜),我都逐步新建了空调房,这样可以避免环境对模块的影响,同时确保了冷却效果。