鼓掌。谢谢楼主的主题帖分享。
电机的铭牌数据就是:
额定电压:600V_P304
额定电流:1253.5A_P305
额定功率:1100kW_P307_P1530/1531(S1工作制)
额定频率:25.4Hz_P310
额定转速:500rpm_P311
最高转速:1500rpm_P1082/P2000
额定功率因数:0.885_P308
电机截止电流:P640 = 1292A(S1工作制)
从0-500rpm,电机恒转矩特性;从500-1500rpm,电机恒功率运行。
那为什么电机1500rpm时,电流是1292A,而不是1253.5A呢?这是因为电机结构,材料制作原因,为了保证其500-1500rpm恒功率1100kW,所以需要补偿变频器的输出电压,多了这点电流。仅此而已。
怎么实现弱磁调速的电流增加呢?这个不用管,闭环控制恒功率段是自动补偿的。只要保证变频器的最大输出电流有这个能力即可。其实,我理解电流的增加补偿的是弱磁磁场,以保证其电机电势不变。
这个电机的性能还是不错的。最高转速是额定转速的3倍,能保证深度弱磁恒功率控制特性。挺好的。