回复:什么情况下进电的时候要加熔断器?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    838
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-09-17 19:23:39

26楼

展开查看
以下是引用水煮花生在2023-09-15 10:55:23的发言 >25楼

借楼说两件关于熔断器的事,

以前厂有一台普车,里面的控制变压器前后都是熔断器,偶有线路拉扯破损引起短路,先烧保险,后来车工自己换成了空开,跳了就合,多合了几次,变压器烧了,还是换回RT18-32X保险座了。

还有一起是最近朋友电话告诉我的,一工厂箱变的低压侧主断分闸了, 厂长按合闸按钮,把电上杆高压侧的熔断器烧了。

熔断器比断路器成本低,或许还有一点规范检修流程避免扩大事故影响的作用。

这很有意思,两个案例都是关于变压器的,有借鉴作用

便是各位读者一定要注意,我们这里讨论的是电气柜里面的熔断器问题

而在变压器到配电房这里,有没有熔断器就不归这里管了