回复:ET200M退市后S7-400H系统如何替代升级

已锁定

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-09-18 15:24:44

3楼

1. 如果你现在的CPU是417-4H等,没有集成PN口的H CPU,即使增加CP443-1也是不能使用PROFINET I/O的,西门子目前主推的都是PN IO


这时建议CPU换新,建议使用 CPU410-5H, CPU 410可以搭配 ET 200SP HA ,ET 200PA SMART,ET 200PA SMART+ ,ET 200SP


2.在PCS 7系统中,ET 200SP HA替换ET 200M 是西门子官方推荐方案,如果你的CPU是417-5H这种有集成网口的,可以走PROFINET S2结构的 SPHA 和 SP


3.如果CPU不换新,IO继续使用ET 200M备件即可。