发布于 2003-05-22 20:21:09
0楼
1.程序的运算或逻辑处理是根据I/O来的,一般情况下,任何PLC总在程序周期头或尾将外部I/O映射到过程映像区(你也可以理解为内存区),然后PLC开始根据过程映像区的值结合你的程序作出反应,所以你在程序中处理的IW或QW实际上不是实时值,但如果你用PIW或PQW,则程序将实时读写外部I/O,不受程序周期的限制;
2.何时使用IW何时使用PIW是与I/O类型有关的,这个问题不必在意,在使用中,如果你使用IW不能通过变量表检测某I/O区,你使用PIW应该就可以;
3.SFC14和SFC15一般用来做标准智能从站通讯,对IM153类非只能从站,直接读X写其I/O即可。