恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-18 22:19:10
4楼
从手册要求是需要进线电抗器,但实际现场应用中我也做过无进线电抗器使用,在现场电网环境比较好且无其他对谐波比较敏感的电气设备也可以不用电抗器(例如:工频感应炉,无源无功补偿等尤其是对无源无功补偿容易产生谐振导致电网谐波加剧从而导致slm无法正常运行)。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主