以下是引用习惯性的回下头在2023-09-18 22:19:10的发言 >4楼

从手册要求是需要进线电抗器,但实际现场应用中我也做过无进线电抗器使用,在现场电网环境比较好且无其他对谐波比较敏感的电气设备也可以不用电抗器(例如:工频感应炉,无源无功补偿等尤其是对无源无功补偿容易产生谐振导致电网谐波加剧从而导致slm无法正常运行)。

不否认在诸如大容量系统中没有进线电抗器的SLM可以工作 但这并不是什么好习惯,一个电抗器几千块为了省这点钱为以后埋下隐患不是什么好事 

另外后半句没明白想表达什么   在现场电网环境比较好且无其他对谐波比较敏感的电气设备也可以不用电抗器(例如:工频感应炉,无源无功补偿等尤其是对无源无功补偿容易产生谐振导致电网谐波加剧从而导致slm无法正常运行   这句话是说无源无功补偿导致SLM不能正常工作吗? 无源无功补偿如果发生了谐振 说明是无功补偿容抗参数有问题啊