恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-19 11:58:30
11楼
这里,有一个关键的,却不是很起眼的参数,r330_电机额定滑差频率。
我想许多人在快速调试后,都不会关注这个参数吧?它是通过额定转速P311和额定频率P310计算所得。这个参数的所得,会影响异步电机的SLVC(无编码器的矢量控制)转速控制精度。
比如说,当电机运行在2倍或3倍电机额定转速时,用一个第三方的速度检测,测一下转速实际值,然后与装置现实的转速实际值r63示值对照一下,看看有没有误差呢?误差是多少rpm?
额定滑差频率这个参数计算简单所以从来没有关注过 倒是转速 以前用直流系统的时候每次都会使用转速仪校准转速,
到了交流电机 由于我们用的电机本身惯量较大,加上负载只对转速的波动敏感对转速的偏差不敏感 还没有用第三方测速仪去测过 按照以往的经验 SLVC时R63与实际的偏差不会超过滑差转速
请填写推广理由:
分享
只看
楼主