恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-19 14:42:21
14楼
哦,那是当然。如果仅仅限于设定转速与实际转速差不超过异步电机的滑差频率,那控制的水平就太差了。
无编码器的SLVC在没有转速传感器的条件下,控制精度要高,不输DTC的直接转矩控制的控制精度。那才叫水平。有编码器的控制不在讨论之例。DTC就没有转速传感器,他控制转速的精度就很有水平。
我注意过,SLVC,如果调试一般化的情况,在异步电机额定转速以内的范围调速,转速控制精度就是+/-1rpm。G120这个没有问题。但是最近发现,弱磁比较深的时候,比如额定转速2倍至4倍范围,其控制精度就差的多了。+/-10rpm左右吧?所以异步电机的滑差频率,某种程度上对无编码器的转速控制精度是有关联的?
有些应用场合,这个控制精度是不行的。还是需要有编码器的VC控制。
DTC的计算量小响应快所以转速精度高 但是转矩脉动会大吧?
之前用过S120 SLVC控制电机在额定转速以下低频运行 速度的控制和反馈还是很精准的 挺不错的
至于深度弱磁的情况 虽然本帖中发出来的电机铭牌可以深度弱磁 但由于目前还没到那种工况 不晓得带负载之后的精度如何 目前额定转速500 刚用到600转
请填写推广理由:
分享
只看
楼主