回复:阀门控制子程序多次调用输出混乱

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6376
  • 精华

    4
  • 被关注

    169

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-19 23:04:57

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20180509514273在2023-09-19 10:06:10的发言 >6楼

那块内要用到延时功能怎么办?

以下是引用王金付在2023-09-06 10:08:14的发言 >5楼:里面不能有定时器,...

引用5楼详细内容:

里面不能有定时器,P。沿等

凉拌,你把定时器写在子程序外面不行吗?

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。