恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-20 07:45:53
19楼
楼主把问题想复杂化了,如果没有机械平衡装置全靠电机抱闸的话,就检查电机抱闸,可以做一个实验,把电机抱闸串联一个旋钮,在机床上打一个表,旋钮动作时(即抱闸断电生效)看滑台下滑多少?如果有4mm,并且电机是直连的(否则看机械连接部分的传动间隙),肯定是电机抱闸原因(不要迷信更换了电机),如果没有下滑,看看PLC的抱闸控制,应该是位置环生效控制抱闸,如果不是,改过来就可以了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主