恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-20 14:36:40
1楼
该帖不能称为分享帖,其定位更适合是探讨帖。
1、不加终端电阻通讯正常并不代表终端电阻不需要。切记:不要去挑战EMC规则,否则就是自找麻烦。正如一次犯罪并不一定被抓,但总去犯罪,早晚被抓。
说一下终端电阻的重要性及工作原理:通讯的电信号是电磁波,如果没有消除通道,必然存在反射。反射后的电磁波必然会返回去干扰正常的波形。终端电阻的作用就是尽力消除这种反射电磁波。
你目前觉得通讯正常,可能原因有2:1、波特率低,反射作用弱。2、有异常,只是你没有发现。
2、没有CBE20,P8839自然不能设置为2。P9也不能确认你的这种设置。这不是什么“原因不明”,只是对错误设置的“友情提示”
请填写推广理由:
分享
只看
楼主