以下是引用老兵在2023-09-20 14:36:40的发言 >1楼

该帖不能称为分享帖,其定位更适合是探讨帖。


1、不加终端电阻通讯正常并不代表终端电阻不需要。切记:不要去挑战EMC规则,否则就是自找麻烦。正如一次犯罪并不一定被抓,但总去犯罪,早晚被抓。

说一下终端电阻的重要性及工作原理:通讯的电信号是电磁波,如果没有消除通道,必然存在反射。反射后的电磁波必然会返回去干扰正常的波形。终端电阻的作用就是尽力消除这种反射电磁波。

你目前觉得通讯正常,可能原因有2:1、波特率低,反射作用弱。2、有异常,只是你没有发现。

2、没有CBE20,P8839自然不能设置为2。P9也不能确认你的这种设置。这不是什么“原因不明”,只是对错误设置的“友情提示”




谢谢兵版,终端电阻,可能我的表述有些问题,原本是说未在CM PTP模块上添加终端电阻,但是几台DCM的P50820 分别按拓扑结构设置0和1和均为默认1时通讯无变化,功能图中未看到这一块的终端电阻结构,目前几台都选用了默认1开启终端,通讯未见异常