回复:请教: G130组态多了DO矢量DO控制单元等方式

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-20 18:39:59

4楼

展开查看
以下是引用青春的活跃在2023-09-20 14:43:33的发言 >2楼:请教前辈,博途侧组态的顺序比如是轴1轴2轴3和CU 这样的顺序来组态,在starter侧顺序是如何对应的。也是按组态的顺序去添加每个轴?还是报文的顺序可以调整?
以下是引用芝士就是力量在2023-09-19 23:29:27的发言 >1楼:这些就是变频器中对...

引用1楼详细内容:

这些就是变频器中对应的单元模块啊 比如你要跟G130的矢量轴通讯那就要在控制单元下面添加DO矢量,再从子模块中选择你需要的报文添加到DO矢量中 就可以配置相应的IO地址了


SINAMICS系列变频器的G130 S120等变频器都是模块化设计 你可以跟控制单元 编码器 整流单元等通讯 也可以最简单的只跟矢量轴通讯  利用starter等软件在驱动中配置好与你博途中组态所对应的通讯即可

至于你说的DP方式没有这些模块 那只是组态方式不同罢了 DP中是用轴分隔符的方式来实现多个对象的通讯的 至于驱动中的配置方式则与PN一样



starter里面只要你组态了轴就可以配置每个轴的报文和调整报文的顺序或者干脆将你不需要通讯的轴或者模块移出通讯配置的列表 具体你打开starter软件一看便知