使用SinaPos控制V90,由于是增量编码器,且限位和原点都接到了驱动器,查阅了很多资料,发现回原控制方式如下:
限位接入驱动器。
原点接入PLC。
PLC通过SinaPos把原点信号传给驱动器。
这样才可以正常回原。
真的是西门子啊,这么奇葩的控制方式,真的第一次见。
回头我查阅了V90手册,发现111报文有用户自定义功能:


取111报文的最后一个字就可以读取驱动器输入点,即原点和正负限位信号:

如上图,IW90就是V90驱动器输入信号状态,根据输入信号找到原点,即可填进SinaPos输入引脚,解决原点接入驱动器也可使用的问题!