PLC本身绝对不可能出现这问题。这种情况一般有俩种情况会发生:1、修改过地址比如MB0改成MB100,但没有完全编译软硬件,并下载。2、M地址程序冲突、重复了。
不要上来就说“真服了”这种牢骚的话,特别是在你们自信就是西门子的问题的时候,容易贻笑大方