以下是引用Sykblue在2023-09-21 11:55:08的发言 >3楼

这个对通讯的同步要求很高吗?如果很高为啥不用PN,如果不高为啥不用自带的modbus库呢?或者根据自带库编写,我还是认为官方的在通信稳定性上还是更有保证的

做这个实验主要是基于两个问题,

一是待决的事情,老设备改造,以前是200+USS带西门子变频器,给定频率,反馈转速。改造方向是200换成smart,变频器换成国产品牌。原则是程序尽量不动,只在原框架内把频率给定这一块的收发通信作变动,USS一次能做的事,也一次把它完成,这样改动最小。

二是涉及到200smart带远程I/O的问题,PN自不必说,组态就行,有推介ModbusTcp的,毕竟便宜,不过要通过编程实现,刷新时间能做到多少,这里没谱。

题中的实验后来用wireshark试了一下, 发送间隔低于30ms以下后,发现服务器返回帧的WIN值明显减小,再减小,WIN可见减小到0。因此怀疑是mosbustcp slave 的阻塞。

实验是虚的,还是需要用实物做测试。