回复:程序里面传感器常开点怎么一直不闭合呢

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-21 21:21:56

26楼

展开查看
以下是引用Livid在2023-09-21 16:16:53的发言 >25楼

西门子 PLC 不建议用 NPN 的输入方式


Zane 版,能不能跟我们细讲下为啥不推荐 NPN 输入?


实际项目中,我喜欢用 NPN 的传感器,因为有些 PNP 的传感器很贵、不一定有货(比如松下 DP 系列压力表)

以下是引用Zane在2023-09-20 18:34:30的发言 >21楼:除了NPN端口IO信...

引用21楼详细内容:

除了NPN端口IO信号直接对接传递,西门子PLC是在真心不建议用NPN的输入方式

系统无法做等电势,容易引入干扰。


除非NPN的IO点电源,是独立的隔离的浮地的。


以前,有用来和日系或美系的PLC,IO对接做通信的。


至今我还没见过,用NPN的西门子系统能平安无事的


贵,不是一个工程师的逻辑