回复:200Smart与松下VF200变频器的ModbusRTU通讯

已锁定

weiweipan

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-10-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-09-22 15:30:20

11楼

展开查看
以下是引用Sykblue在2023-09-22 15:00:56的发言 >10楼

大哥,哪来的4001?按16#0FA0算是4000,加上40001是44001,这怎么变成4001了呢?

松下控制字是R250,按照它说明书是250X16=4000,然后西门子是从1开始的,就是4001

评论