以下是引用苍穹8421在2023-09-22 21:22:46的发言 >24楼

李工,您好


本来想私信您来着,记得以前好像可以私信,但是没找到聊天窗口


只好在这留言,不知道您对湿度控制有什么见解吗


最近开发个设备,要求湿度控制在10%RH,但是怎么样都控制不到。

没做过湿度控制,但应该和温度控制差不多吧。还是PID吧。硬件上的要求:

1、有湿度检测的传感器。

2、有控制湿度的手段(如:加湿、除湿)。

3、弄个PLC或者PID控制器,SP、PV、OUT就OK了。