回复:840D变量表中无法监控IO状态

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1302
  • 精华

    12
  • 被关注

    135

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-23 10:49:37

10楼

展开查看
以下是引用手机用户20170801100660在2023-09-21 10:01:22的发言 >9楼

找到了,但是灰色的,无法修改。我测试了它默认大小是256。懂了,那我用PIB400来读取。


以下是引用asdf6在2023-09-21 08:25:09的发言 >:IB400是值输入过程...

引用详细内容:

IB400是值输入过程映像区的地址400,但这个输入映像区是在CPU里设置大小的,如果400超出了你设置的映像区范围,系统肯定是不识别的。那就需要用PIB--直接读取外部模块的数据。

在线查看CPU属性,里面有输入映像区和输出映像区的大小。