回复:G120 352报文读取不到故障代码

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-23 17:31:37

1楼

直接访问故障码,需要把故障码发出才行呢。指着报文能发出去的参数有限。


看看P2051里有故障码吗?如果没有需要从装置里向外发这个参数。r2131/r2132=故障码/报警码