请教A/V转换后输入S1200模拟量问题

1728

11

2023-09-23 20:37:01

    硬件: CPU1214C DC/DC/DC   6ES7 214-1AG40-0XB0       软件:V17

    监控压力,传感器是量程0-250bar  两线制电流型4-20ma,cpu本体模块有2个模拟量输入,但是都是0-10v电压型,所以直接用不了。

    买了一个4-20ma转0-10v的转换器,接好线后,PLC读出的数据不稳定,程序转换后数据在0-3.5bar之间变化,因为管路压力不会变为0,所以这个数据不对。然后外接了压力表,测得的数据是5-7bar。

    检查了转换器的接线,接法是没有问题的,又找了一个A/V转换器,接好线,通电测试读出的数据是在0.3bar摆动,输出电压是0.048v,转换器没有参数说明,具体规格不知道。

    PLC和压力表读出数据不同,除了A/V转换器精度和抗抗干扰性,还有那些原因会造成这样的情况?


  