840DSL系统、S120驱动。上电开机显示急停报警,复位不能消除。按启动键不能启动机机床。检查外围急停有关器件和线路正常,总清NC PLC、替换安全继电器也不解决问题,用网线测试仪检查各路网线正常,在TCPIP诊断中发现NC/PLC中“总线有效”是红色的叉号,“与NC同步”是灰色的,正常这两项应是绿色的钩,请问如何解决,是不是NCU有问题了?谢谢!
正常情况下即使按下急停,机床上电完成启动过程后,停止键应亮红灯,拔起急停键,按下启动键后红灯灭绿灯亮。现在上电后停止键的红灯都不亮,感觉PLC没工作,NCU上准备和运行绿灯亮,数码管显示6.