     工厂一条德国产线,采用S7-400为主控,下挂两个840D pl的NCU573.5B,一个MCP483键盘,一个PCU50.5B,在PCU上可通过通道切换键选择NCU1或NCU2,查看相关数据、程序等。

     上周因NCU1上电池缺电情况下,关了总电源,开机后NCU1的右侧PLC指示灯亮SF、SP,换电池后,做了PLC总清,用STEP7将原PLC程序导入,出现部分程序块不能导入。后做了NC总清,NC原备份(ARC格式),恢复没问题,但PLC(S7格式的,还不能导入)原PLC没有做ARC格式的备份,后从设备厂家找到了最原始的PLC的ARC文件,导入后,NCU能正常启动,数码管及指示灯也正常,但在PCU上报等待NCU1通讯。只能选NCU2 的界面,进不到查看NCU1的界面。

      用电脑通过HMI软件在OPI接口以及MPI接口上都能通讯,并能查看内容。通过MPI(X122)接口联机时,NCU1的MPI地址为12(组态中设定的),NCU2的MPI地址为14。通过OPI(X101)接口联时,NCU1的地址为13,NCU2地址为14。新的NCU板OPI地址默认为13,但设备要求NCU1为12,NCU2为14。所以NCU1与PCU通讯不上。

      后两板NCU交换位置后,直接在OPI接口上查地址,还是原NCU2的地址是14,NCU1的地址为13,感觉OPI接口的地址是硬件决定,但NCU板上没有拔码开关。如硬件决定的,那NCU1的板子也没更换,只是恢复了数据,为什么变成13了。

       现请教下,NCU板上的OPI接口地址是如何设定的。谢谢!