回复:关于1200高速计数器

西门子MA课程小助手

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    269
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-24 23:17:42

1楼

您好学员,计数到某一参考值将当前计数清零,可以设置中断事件,设置“初始参考值”,在“事件组态”中设置“计数器值等于参考值0”,硬件中断“Hardware interruput”,在硬件中断OB(OB40)中,将高速计数器置位信号“EnSV”为置位为“1”,在OB1主程序中,再次将高速计数器置位信号“EnSV”为复位为“0”,即可实现当前值清零。