回复:G120变频器后面接变压器,做一个幅度可调的交流电源,问题咨询

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-25 00:22:46

8楼

西家变频叫独立电压控制 其他厂家有叫VF分离控制可能更好理解一些  说白了就是VF不再是线性比例关系可以单独调压和单独调频

之前做过一个项目  有一个电机要在井下使用其电机电缆要有几公里长为了考虑压降问题,使用变频器后端带变压器和正弦波滤波器

变频器输出频率50hz 输出电压根据电机电缆长度计算出压降,调节变频器输出电压来补偿电缆压降

VF分离后 变频器输出电压下降频率可以不跟着下降 楼主的问题自然就不存在了