你贴出的程序没有给R10赋值,所以执行程序时就判断了成不成立。在执行程序时修改R参数要等程序执行完预读部分才生效,如果暂停程序,退回到JOG再修改R参数,再启动程序,执行完当前段下次生效。你的程序启动时如果R10不等于15,16,17,瞬间就结束了FOR循环,你还来不及修改。

你可以试试图片MDA中程序,1个是没有停程序修改的R10,1个是暂停修改的。