一般厂家为了避免用户直接更改db35.dbx1.5/1.6,厂家用用户数据MD14510[0...]的某几个下标的数据设置全闭环和半闭环,1=半闭环,2=全闭环,这样,PLC会自动根据设置的数据更改db3x.dbx1.5/1.6。

查一查MD14510[0....], MD14512[0....]和MD14514[0....],看看有没有连续几个‘2’,如果有,也许这些就是,一般都是按轴序排列。