请教一下,有一个75KW的风机,在实验室内部不断移动位置。用PM240-2的重载75KW的G120变频器对电机进行无编码器的矢量控制。变频器功率单元型号6SL3210-1PE31-8UL0;控制单元用带485串口的CU240E-2,型号是6SL3244-0BB12-1BA0;在柜门上增加一个6SL3255-0AA00-4CA1操作面板用于本地启停。变频器输出端接4根电缆引到实验室四周的4个150A航空插头公头上;电机端的进线也连接一个航空插头母头,电机在哪个位置就把母插头接到哪个公航插上。
请问电机和风机无法拆分,是不是只能做静态辨识,无法做动态辨识啊?
如果这4根电缆长度差距不大,都在8-18米之间,是不是只辨识一次电机就够了?
变频器的进线接到一个200A的空开上,空开下端直接接PM240-2功率模块;下面一个10A的小空开接一个380转24V的开关电源给CU240E-2供电;功率模块的直流母线接2根2.5平的线到9欧5KW的铝壳电阻上(手册里写的是4KW,8.2Ω),请问这样设计电路可以吧,用不到什么接触器滤波器之类的吧