仿照楼主的思路实测了一下,PLC的Q0.0发1000HZ脉冲到I0.0进行高速计数,并产生计数=1000的中断,在中断程序中读到的高计0的数值就是1000,而不是楼主的1013.提醒一下楼主高速计数的输入I口的滤波需要根据信号的频率进行合理选择。