回复:S7-1500 数字量输出模块电源会不会引起冲突?

已锁定

JHZK

  • 帖子

    358
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-09-26 19:04:41

2楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-09-25 22:34:16的发言 >1楼

楼主倒是认真学习了个无聊。是不是跟着视频学习以后的大胆发挥?


PM 与普通电源没有区别,就是外观合1500罢了,可以给所有模块外电源供24VDC电源,但端子又小又少,接不了几根线,小的就近接个CPU就算了,大的电源我从来都不用的。


PS可以直接通过背部总线给CPU供电,因此1)CPU可以不用再另外外接24V电源,2)CPU与IM接口模块本身具备向背部总线供电的功能,因此外接24V电源后,就不需要再配PS电源了。


PS电源啥时候用,十几二十几个模块CPU后一排扩展,每隔开8-10个模块需要中间插入一个PS电源,因为背部总线电源距离过长压降大带不动了,当然这一长溜也得放得下,其次也得敢这么设计。


PS还有个特殊型号,就是保持内存不够了,用这个型号可以就地扩展保持数据区


楼主就这么点模块,用个10A的SITOP 标准电源足以,那个SITOP PSU2200的性价比就很不错滴!




谢谢你的评论。可能你就没有理解我的意思。

PM和PS都是选配,小项目中可以不用,我做过几个1500项目,这个我清楚。

但我现在有个项目,甲方选了PM和PS,还选了个SITOP电源,图中我只是画了个大概简图,其他模块没有画。我没有做过PM电源+PS电源+SITOP电源三个电源的项目,所以就想请教一下,这种情况下,这个模块的19#L+和39#L+接SITOP电源24V+,会不会和给背板总线供电的PM电源起冲突?