回复:请教A/V转换后输入S1200模拟量问题

已锁定

students

  • 帖子

    349
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-09-26 20:23:43

2楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2023-09-24 22:58:25的发言 >1楼

4-20ma转0-10v的转换器,你觉得应该是多少bar呢?你不做数据处理就直接上公式了?

        4-20ma转0-10v是硬件转换的, 0-10V的数据程序里做了采样

        我用万用表串联在压力传感器反馈的线路中,测得的电流只有0.003-0.004A(3-4MA),

        16/250=0.064MA/BAR

         管路中大概只有5-7bar,换算成电流大约是4.32-4.448MA之间,准备换压力传感器量程0-25bar,4-20MA类型。

         也有可能是转换器精度不够导致。

     

everything must depend on oneself!!!