1)【因为默认是电流信号,我直接给了个13824的输出值,那就是10MA,然后我用电流电流档去测量输出,刚开始显示9.9mA,但是不到几秒钟就不正常了,发现两个端的输出都不正常,】【又直接给0的输出值,还是显示10多mA,】
这里的【不正常】是怎么个不正常?电流变大还是怎么?
4~20mA信号是有源信号。是不是接线有误,测量时额外给4~20mA加上了电压,使输出晶体管击穿。
2)【然后用直流电压档串联了一个500欧的电阻,发现显示18V电压,感觉好像坏了,】
万用表选错挡位了吧?测量4~20mA信号,可以用【直流电流档串联电阻】,而不是【电压档串联电阻】。如果是【电压档串联了一个500欧的电阻】测量4~20mA信号,测量结果肯定是等于开路电压的!因为数字万用表直流电压档的内置远远大于500欧。达兆欧级。
因此,无负载电阻时测量,测得的结果是4~20mA信号的开路电压,不能证明输出有问题。
应选直流电流档串联电阻后,直接测量。或直流电压档测量4~20mA信号负载电阻两端的电压(即:电压档并联电阻,直接测量),利用负载电阻的阻值及欧姆定律,间接测量。
3)【我猜测是不是我的M端没有接到0V上面导致的】
我使用200SMART输出的4~20mA或0~10V控制变频器的运行频率时,M*- 没有于200SMART及其模块工作电源的M链接过,即:悬空。没出过问题。
甚至是一路0~10V,同时直接链接多台变频器的0~10V输入端,同步控制变频器的运行频率,一切正常。
4~20mA或0~10V的负极不连接柜内DC24V的负极。4~20mA或0~10V直接链接变频器。已应用过百次+,其中包括LOGO模拟量输出模块 输出的0~10V。