恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-27 15:46:20
3楼
PUT指令持续触发时,200smart触摸屏写入的数据会被清除掉吧。
建议增加暂存数据、更新数据的逻辑处理,来单边或者有选择的改写数据
------------------------------------------------------------------------------------------
针对1楼这个回复,我说点自己的理解。
按理说,smart触摸屏上对smart PLC无论是只读型还是读写型的数据,也是周期刷新的,假设一种理想化的情形,在1500PLC的PUT指令间隙时间片我修改了smart触摸屏上的对smart PLC写的数据,那么应该是能写成功的,但是这个几率很小。
至于你建议的“增加暂存数据,更新数据的逻辑处理,,,,”这句,应该是行不通的,楼主的问题是个覆盖的问题,你这个建议相当于在smart PLC程序里里绕点“弯路”再作用到目标地址上去,这个办法解决不了覆盖问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主