回复:s7-1500 PUT写远端的 s7-200smart 后 smart上的触摸屏无法写入数据

已锁定

手机用户20210508452698

  • 帖子

    191
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:侠圣

注册时间:2021-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-09-27 16:06:41

4楼

其实我本人也碰到过类似的问题,但是有些差别,我是对方的控制器走MODBUS RTU连我的SMART PLC,而我自己也有块触摸屏,走网口连这个SMART PLC,我触摸屏数据也无法正常写进PLC,远端人家的界面上反而能对我SMART PLC正常写数据, 不过两边界面上的开关量(按钮)操作都是正常的。我这个问题,我当时想过一个办法的,在我自己的触摸屏上做2个选择按钮,这俩按钮的作用是,在我要在自己触摸屏上往PLC写数据前,点击一下其中一个按钮,让PLC的串口通讯先断开(因为对方与我SMART PLC是通过串口走MODBUS RTU协议的通讯方式),写进数据后再点击另一按钮让串口通讯恢复。

后来想想这么搞会引起一些另外的问题,因为这个项目平时的操作基本以远端人家的界面上操作为主,我做了这个功能,并且在有人修改数据时,容易出现让人家那边值班操作的人对数据有疑问的情况,这个情况我还跟业主沟通过,他们也认可我这个说法,所以也就没去实现这个设想的功能了。

总体来看,我的问题跟楼主的问题有些差别,但类似。