恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-27 16:49:09
6楼
1)流量计与PLC是同一电源供电吗?如果是不同电源,有没有共地呢?当然电源负极接地也是要做的,但是否在输出端直接接地了呢?
2)信号距离多远,是否采用屏蔽双绞线?屏蔽层是否接地?如果距离较远,两边是如何做等电势的?
感谢版主的回复。
问题原因正如您说的第2点。屏蔽层接地了。但是屏蔽层未与仪表壳体相连接。导致了这个问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主