回复:请问一下大家有没有遇到过仪表频率输出信号的干涉问题。

已锁定

DODO123

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-05-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-09-27 16:49:09

6楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-09-27 16:33:14的发言 >4楼

1)流量计与PLC是同一电源供电吗?如果是不同电源,有没有共地呢?当然电源负极接地也是要做的,但是否在输出端直接接地了呢?

2)信号距离多远,是否采用屏蔽双绞线?屏蔽层是否接地?如果距离较远,两边是如何做等电势的?

感谢版主的回复。

问题原因正如您说的第2点。屏蔽层接地了。但是屏蔽层未与仪表壳体相连接。导致了这个问题。