你之所以有这样的问题,源自于一个前提:你只使用西门子的现场总线,或者说你只使用西门子的cpu。

我做过一个进口设备的维护改造,设备是从法国进口的,基于PC的QNX系统软plc,通过EthernetIP现场总线连接WAGO分布式IO。同类设备有8套,备件计划做了 一个PC备件( 硬件+软件),采购询价时单价10W,供货周期6个月!备还是不备?

没有备用方案之前,关键备件计划还是要做的。做好备件计划后,我就开始着手改造方案了。仔细研究过设备工艺和图纸之后,我的项目改造方案也一同提交,只需要一个同尺寸的IPC,安装西门子的软plc,更换IO模块的总线耦合器,其它任何接线不变,按钮、指示灯和执行元件都不变,这是一个彻底的“换脑手术”。

生产不忙的时候,把cpu和总线耦合器换上去不用十分钟,就可以调试程序,直至程序功能完全取代原装的。

通过这个改造可以看出,现场总线是最优先考虑的选择。 