以下是引用太阳神2009在2023-09-28 10:03:25的发言 >4楼

有不少现场第一、二条都做不好的,没有这种意识,对EMC问题不重视,认为多此一举,出了问题就是参数没调好,甚至你只提供了变频器,用户负责调试,没调好就说变频器有问题,非得让你过去,然后免费提供技术服务。

另外,P1967这个参数倒是没怎么关注过哦,都是默认的多,一般什么情况下需要调整呢?

关于P1967的设置是这样:


动态辨识根据:2*r345 = 速调的P*I

P1967的设置,就是上式中等式右侧P和I的分配比例。我设置P1967的依据是,看P342的值,假如P342的值在1.5 - 100之间,P1967的值就在66 - 20之间变化。也就是说,系统的惯性比越大,P1967的值越小。但这个值不要超过一个范围。


P1967是一个试验结果决定的参数。在专业技术领域作为试验派,用这个参数去调试,根据结果决定。


嘻嘻,个见。仅供参考。

我是你的朋友