回复:如何使用840D sl动态M功能????

已锁定

老学童

  • 帖子

    765
  • 精华

    32
  • 被关注

    64

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-28 18:56:22

5楼

辅助代码需要通过PLC循环分别解析到PLC单独的DB中才能使用。

分为一般代码和扩展代码,要分别解析到同一DB的不同区域。

另外还要区分不同通道,一般M代码的DB结构可以如下

通道1普通M代码,数组[0...1023]

通道1扩展M代码,数组[0...1023],2楼的x

通道1扩展M代码值(real),2楼的yy

...

通道n普通M代码,数组[0...1023]

通道n扩展M代码,数组[0...1023],2楼的x

通道n扩展M代码值(real),2楼的yy

不是一句话两句话能说清楚的。

每个普通M代码和扩展M代码都必须固定相应的功能,这样,PLC才能用这些代码编程。

另外,程序段中5个M代码均解析到相同的区域,这样,无论M代码放在哪个位置都对应相同的功能。

PLC将相同的M代码解析到上述DB相同的位,PLC编程时,只需考虑某一位的状态,去实现其功能。