辅助代码需要通过PLC循环分别解析到PLC单独的DB中才能使用。
分为一般代码和扩展代码,要分别解析到同一DB的不同区域。
另外还要区分不同通道,一般M代码的DB结构可以如下
通道1普通M代码,数组[0...1023]
通道1扩展M代码,数组[0...1023],2楼的x
通道1扩展M代码值(real),2楼的yy
...
通道n普通M代码,数组[0...1023]
通道n扩展M代码,数组[0...1023],2楼的x
通道n扩展M代码值(real),2楼的yy
不是一句话两句话能说清楚的。
每个普通M代码和扩展M代码都必须固定相应的功能,这样,PLC才能用这些代码编程。
另外,程序段中5个M代码均解析到相同的区域,这样,无论M代码放在哪个位置都对应相同的功能。
PLC将相同的M代码解析到上述DB相同的位,PLC编程时,只需考虑某一位的状态,去实现其功能。