回复:200smart运动控制回原点

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    2140
  • 精华

    2
  • 被关注

    19

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-29 22:45:45

6楼

goto报错是22,我记得是“零位置未知”,

下面三点,不知道你是不是进行的如下设置:

1、向导中的偏移量,你没有进行设置,维持默认0.0。

2、程序中没有使用“参考点偏移量”的指令。

3、程序中没有使用“加载位置”指令。

如果满足上面三个条件,查找完参考点,C_POS针脚必然显示0.0!

至于goto指令出现的-30多那个数字,与查找参考点指令无关!