回复:请教一下,G120XA和G120P的价格和功能相差大不大,G120XA是否也需要控制器,是否需要用starter设置参数

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-30 10:00:17

7楼

展开查看
以下是引用风起云在2023-09-29 19:35:44的发言 >6楼

1,G120XA是西门子风机水泵专用型变频器,针对风机泵类负载的一些负载特性和使用特点进行了功能上的优化;

2,G120XA的调试方式是使用面板,包括BOP-2/IOP-2,也可以通过无线调试模块使用web方式调试;但不支持starter、startdrive;

3,G120P是G120系列开始时期的风机泵类变频器,现在依然还在销售,但已经不再主推了;当前主推的是G120XA;

4,G120C可以用于风机泵类负载,但G120P/G120XA针对此类负载有一些特殊功能,是G120C所不具备的;比如水泵的级联控制、清堵、注水、霜冻/气穴/冷凝保护,以及实时时钟、数字时钟功能;当然,如果用不到的话就无所谓了;

5,有些行业如制药,对风机泵类的运行稳定性要求比较高,比如短时断电希望变频器不要因欠压而故障停机,G120XA具备最小Vdc控制器而G120C就不合适了;

6,还有一款风机泵类专用变频器G120X,是进口产品;G120XA针对亚太市场的,全部在国内生产。

7,G120XA支持PN/DP/IP,组网是可以的;

哇,讲了那么多的好。而我对G120XA是有软肋看法的。


首先,它叫G120XA,但它为什么不能同G120家族兼容STARTER操作平台呢?这对于单个的第一次使用的用户而言,倒是无所谓,而对于西家传动系列产品应用的OEM用户而言,就不方便了,因为不能在一个平台上操作和调试,监控。非常烦。


第二,G120XA随机的技术文件,通篇没没有系列的功能图,只有模块化局部功能图。特别是针对风机泵类专用的控制工艺功能,只有参数表的文字描述,没有功能图,让用户建立不起一个系统结构的概念。这一点也是与西家传动传统特点不符的一面。不爽。


作为商家把产品推向市场,诱导用户仅仅是一种形式之一。决定市场的因素主要还是用户需求。用户行业操作习惯。市场往往是不以人的意志为转移的。主推是一回事,被不被用户认可是另外一回事。这也正是大家更认同G120C作为风机泵类控制的选择原因。一个是先入为主,一个是它与G120系列操作,监控,调试共平台。如果是我,我也喜欢选择G120C,甚至是V20去控制风机泵类。尽管V20太简单,手动调试与操作。但它便宜的很多。


除非是有大功率及多泵轮换工频与变频的转换控制需求。G120XA不在我的选择范围之内。